shanhunzu 2012-08-21 17:54:51 | 陕西省 安装 | 4541查看 5回答
电缆定额问题
YJV-5*10,YJV-5*16,YJV-5*4,YJV-5*2.5,YJV-5*6,这5种电缆截面积分别是10mm,16mm,4mm,2.5mm,6mm套同一定额2-260,电缆头套2-628对吗? 这五种电缆都是五芯的是不是要乘以系数1.3,电缆头需要乘以系数吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这五种电缆都是五芯的,所以定额子目要乘以系数1.3,套电缆截面35mm以下的。 2、电缆头也需要乘以系数的,为子目乘以1.44,因为定额说明中是这样规定的: 电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.2。 上面说的你的电缆是铜芯的所以乘以1.2,又是五芯的在乘以1.2 所以电缆头子目要乘以1.44
2012-08-22 10:22:57
-
这五种电缆都是五芯的,所以定额子目要乘以系数1.3,电缆头不需要乘以系数。
2012-08-21 20:57:00
-
YJV-5*10,YJV-5*4,YJV-5*2.5,YJV-5*6,这几个套“铜芯电力电缆埋地敷设 10mm2内” YJV-5*16,铜芯电力电缆埋地敷设 35mm2内,五种电缆都是五芯的,乘以系数1.3,电缆头也是1.3 属性窗口的标准换算有,弹一下勾选就可以了
2012-08-21 21:03:21
-
这五种电缆套五芯35mm2C 以下电缆敷设不用乘系数,电缆终端头可乘1.05系数。
2012-08-22 09:53:12
-
你理解的完全正确
2012-08-23 11:55:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看