• 钢筋搭接问题

    我的冷轧带肋钢筋搭接是默认的39,但是剪力墙墙身垂直钢筋计算式里面是41*d,这是怎么回事呢

    钢筋计

    墙身

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙钢筋的搭接长度是根据图集规范按 1.2d LaE计算的。

    2013-12-17 09:14:00 

  • 到工程设置界面,找墙面钢筋设置,把冷轧带肋钢筋搭接39改为41。保存文件,重新汇总。

    2013-12-16 16:02:17 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    剪力墙的钢筋不管是 竖向钢筋还是水平钢筋的搭接长度 都是 1.2d 的LaE。

    2013-12-16 15:59:36 