如果你是风 2012-08-22 11:17:59 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 759查看 4回答
构造柱的钢筋问题
构造柱的钢筋竖直方向是不伸入梁内的,只是10d深入梁内?还有这预留埋件弯折长度是在这一层的上部还是下部?问题补充:看着计算式,3000是层高,减去了 240,也就是减去了圈梁的高度。那么钢筋就不用进入圈梁了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
10D是底部钢筋,比如锚固在地圈梁或地梁等基础内,上部与梁连接看设计要求,有的会要求梁内留预留筋与构造柱顶部钢筋撘接(主要是墙比较高);供参考。
2012-08-22 11:35:14
-
圈梁或地梁为节点,伸入圈梁内的为锚固长度,即10D,净跨长为3000-240.
2012-08-22 13:09:58
-
用户您好,我是新干线后台服务人员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的 在砖混结构时,顶层构造柱一定是要锚入圈梁内,所以有一个10d,在软件的计算设置里,这个10d是可以调整的。 预留钢筋是在上部还是下部,是预留钢筋还是植筋都是可以自己调整的。 您可以看计算式,是有锚入梁内的10d的。所以是已经有计算进去。 您可以拨打全国服务电话4006066088咨询,可以根据您的实际工程来解决。 如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案,祝您工作顺利,生活愉快!
2012-08-27 14:08:47
-
2012-08-27 14:10:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看