yuxianglide 2012-08-23 08:34:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 878查看 3回答
板的附加筋
屋面板和建筑物开间以及短跨大于4200的楼板配置双网双向钢筋, 1, 这句话的意思是原图中板的受力筋和负筋不布置了,而是按照配图的说明配置双网双向钢筋呢?还是原图的照配置,此处的板另外附加双网双向钢筋? 2、建筑物开间是指什么地方? 3、配的细节图没有双网双向钢筋的长度,只注明范围是板顶无筋区,什么部位是无筋区?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、另外加双网双向 2、开间是在平面图上房间的x向宽度 3、板平面图上没画钢筋的区域
2012-08-23 08:44:16
-
1、按原图的钢筋信息,双网双向布置。 2、开间就是房子的轴线距。 3、你说的是温度筋吧,就是在没有面筋的范围内配置。
2012-08-23 08:40:19
-
1、是原图中板的受力筋和负筋不要布置了,是按照配图的说明配置双网双向钢筋 2.建筑物开间是住宅的开间是指相邻两个横墙的定位轴线间的距离。一般是上边有门的墙体长度,顾名思义进深就是进房间内的长度 双网双向钢筋不需要知道长度只需要知道在哪块板或者哪个板范围布置就可以了,板顶配置的钢筋就是指的板通长设置的顶筋和负筋
2012-08-23 08:56:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看