18****@qq.com 2012-08-23 11:34:38 | 陕西省 其他专业 | 1132查看 3回答
地下室防水
原设计要求地下室二级防水,根据设计规范要求设防1道即可(蓝图设计要求:地下室外剪力墙采用C35抗渗砼--外包防水层为双层4.0mm厚聚脂胎SBS防水卷材),施工规范要求不小于2道设防,我个人认为“施工规范要求不小于两道设防即:防水砼为第一道,第二道设防为卷材柔性防水层即4.0mm厚聚脂胎SBS防水卷做一次即可”妥否问题补充:设计上要求是两层防水,没有错。我现在的工作性质是甲方,担任总经理助理。负责协调工程部与合同造价部之间的衔接工作,2万多平方平米地下车库,况且根据地质报告体现地下水位在基础筏板以下6米左右,设计院又不承担费用,我本人认为有点太浪费了,想要求设计单位进行变更。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:设计人员是不会出什么变更给你的,人家也有规范要求在那里,要是可以取消你们是甲方只要通知一下就可以了,防水是强条里的,设计人员也不可以取消的。
2012-09-02 14:29:27
-
有设计要求时应按设计要求去作。
2012-08-23 11:42:39
-
依據规范的要求,二级防水不少于两道设防,其中必须有一道结构自防水,你的理解是没有错误的,但是规范规定的是防水设防的下限为两道,而现实中各个工程的情况都是不同的,所以设计上给出要求除结构自防水外还要两道SBS也是对的,你应该根据设计进行施工。 那你們就去跟設計院協調下好了,不過,以我跟設計院打交道的經驗來看,這事他們估計不願意出變更。
2012-08-23 15:48:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看