玩味生活 2014-01-23 11:37:03 | 湖北省 云翻样 | 730查看 4回答
剪力墙与暗柱
剪力墙画到暗柱边侧还是包住暗柱啊?在钢筋算量中剪力墙布置到暗柱边可以避免剪力墙上的暗梁智能布置时,由于墙覆盖在暗柱上,导致暗梁智能布置时在暗柱的位置多布置这个问题的出现,但是导入图形算量时由于墙没形成封闭空间,房间就不能布置了。这两个软件有点矛盾啊,大家是怎么解决的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暂时无法两面都照顾到。钢筋算量与土建算量还有很多“兼容”问题要解决的。
2014-01-23 11:46:27
-
剪力墙画到包住暗柱,即暗柱也要画上剪力墙。否则导入图形暗柱部分没有墙造成房间不封闭。
2014-01-23 11:44:36
-
剪力墙必须将暗柱覆盖。
2014-01-23 14:17:40
-
1.包住暗柱2.导入图形算量里.不需要暗柱.因为暗柱归墙.可转换暗柱构件为墙.或修改删除暗柱
2014-01-23 19:38:44
-
钢筋算量中剪力墙遇到异性暗柱(图1), 1、完整覆盖,图2,造成左上角拐弯处的墙比暗柱宽,或右下角墙比暗柱窄 2还是按图3,
-
如图所示:独立暗柱,图纸此处无剪力墙,那怎样用剪力墙覆盖暗柱?新建一个剪力墙的话那配筋怎么输入?能不输入吗?请问怎样处理麻烦详说 谢谢
-
暗柱为L型,但是俩端截面宽度不一致一端为300宽一端为350宽,而图纸此处剪力墙是300宽,请问绘制剪力墙覆盖时350宽的那端怎样覆盖??
-
剪力墙异型暗柱钢筋是截面输入钢筋的 ,截面输入钢筋没发现错误,但在钢筋三维中发现异型暗柱钢筋的上端多出了好多箍筋和拉钩 钢筋编辑中含有此超出部分的钢筋,这类钢筋需要怎么删除 如下图所示
-
如图所示:红色箭头的2个异形暗柱怎样用剪力墙全部覆盖?还是吧暗柱转换为框架柱?这种情况怎么处理有人碰到过吗麻烦详解问题补充:我是问到底需不需要剪力墙全部覆盖,异形怎样覆盖?还是不覆盖转为框架柱?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看