〆总会听到你那最自由的笑 2012-08-23 15:08:53 | 河北省 其他专业 | 709查看 3回答
图纸上写‘为保证工程质量,本工程直径二级18以上钢筋接头采用直螺纹机械接头,16 . 14怎么办?
垂直筋设置成电渣压力焊,钢筋量是1307 t,接头是49800差不多,设置成绑扎的话,钢筋量是1457 t,接头是2600多, 我算了下,接头加起来也差不了那么多钢筋是怎么回事??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接头49800说明你暗柱比较多配筋,总量才1307t,你的暗柱配筋应该不是很大吧。多出来这么多钢筋是正常的。纵筋搭接增加的长度占的量相对较少,主要就多在箍筋上,搭接区的2.3LLE箍筋加密区增加的钢筋确实不少!我前几天做的一个工程跟你这个情况类似!
2012-08-23 19:18:01
-
接头加起来也差不了那么多钢筋,因为里面还有箍筋加密
2012-08-23 15:20:19
-
你可以比较一下,其实是差不多的,绑扎时在绑扎区2.3lle箍筋都要加密,间距为min(5d,100)
2012-08-23 21:23:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看