流星雨 2012-08-24 15:23:00 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
构造柱的标高,
根据图纸挑梁端头设构造柱尺寸为120×120×1100,我设的标高:底标高是层顶标高,顶标高是层顶标高+1.1,在汇总时显示楼层中柱高度设置有误,是咋回事!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你是要设置这一层的,你应该是底标高是层底标高,顶标高是层底标高+1.1吧
2012-08-25 16:10:34
-
当然设置有误了,试问你这样设置明明是上一层的标高怎么能在本层绘制呢
2012-08-24 19:37:04
-
明明是上一层的标高在本层绘制是要提示错误,如果你认为是对的,可以不理会,软件会继续按你的设置计算。
2012-08-24 21:13:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看