幽灵 2012-08-24 16:00:25 | 广东省 其他专业 | 649查看 3回答
层高、标高问题
桩基础层高不包括桩长,有说是从承台底标高算起,有说是从桩顶算起。但我遇到的情况是桩顶深入承台100mm。那要怎么算。有图纸没注明楼板厚度,通过剖面图用cad测量出的厚度可昨晚楼板厚度吗(换种说法就是cad图纸测量出来的是否是真的图纸长度)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上基础层的层高是不用去管它的,所布置的构件按设计图纸调整或设置好即可。
2012-08-24 16:08:40
-
桩长度不计入基础层高度,基础层层高是从最低基础底标高至上一层地面结构标高的距离。从CAD量出的厚度就是板的厚度。
2012-08-24 16:10:46
-
cad有时候量的是不准的,你需要ma刷一下标注。
2012-08-27 09:39:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看