• 层高、标高问题

    桩基础层高不包括桩长,有说是从承台底标高算起,有说是从桩顶算起。但我遇到的情况是桩顶深入承台100mm。那要怎么算。有图纸没注明楼板厚度,通过剖面图用cad测量出的厚度可昨晚楼板厚度吗(换种说法就是cad图纸测量出来的是否是真的图纸长度)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际上基础层的层高是不用去管它的,所布置的构件按设计图纸调整或设置好即可。

    2012-08-24 16:08:40 

  • 桩长度不计入基础层高度,基础层层高是从最低基础底标高至上一层地面结构标高的距离。从CAD量出的厚度就是板的厚度。

    2012-08-24 16:10:46 

  • cad有时候量的是不准的,你需要ma刷一下标注。

    2012-08-27 09:39:57 