-
杨天笑168 2012-08-24 17:02:56 | 河南省 安装 | 1293查看 3回答
电气安装问题
1、避雷安装都是那些字母乘以1.039? 2、等电位连接怎样记取长度? 3、总等电位联结怎样记取长度?总等电位箱和谁联接? 4、什么时候用户内接地母线,什么时候套用均压环? 5、电气箱接线图上显示的是4股3*2.5的照明线和一股3*4的照明线,但实际电气平面图纸上显示的是2.5的线一股出来,然后一个横杠,然后其余的各路在和这个横杠联接,这样是怎样施工的,这个横杠是不是一个接线盒,横杠和箱体联接的部分是不是只有一股3*2.5的导线? 6、还有电缆桥架怎样做防雷处理? 7、电缆进建筑物时怎样预留,图纸上只显示距离外墙皮1.5m,这样怎样计算电缆的长度和电缆头数量? 8、穿线管由6根变径为穿3根时用不用接线盒? 请老师们详细讲述,谢谢!问题补充:9、电缆穿管怎样挖土方?是按照直埋电缆挖土方还是按给排水管道挖土方?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.避雷接闪器和接地母线计算工程量需*1.039 2.等电位连接安装计算均压环的圈梁延长米 3.总等电位连接计算和接地体的连接的延长米 4.户内接地母线=电井接地体、等电位箱与接地体连接母材;均压环按照图纸设计要求接地的楼层的圈梁延长米以及卫生间等电位的连接 5.横杠加数据代表这段线段的导线根数 6.电缆桥架只做接地,做跨接 7.电缆进建筑物只算保护管,不算电缆和电缆头 8.穿线管由6根变径为穿3根时,变径是在接线盒中,算灯具、插座时已计算接线盒 9.电缆保护管其土方量凡有施工图注明是,按照施工图计算,无施工图的一般按照沟深0.9m沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算;
2012-08-24 20:21:41
-
1、是的 2、直接计算跨接线 3、总等电位连接按照图示长度计算,与接地极板的主筋连接 4、基础的接地套户内接地母线,10层以上才套均压环 5、不是只有一股,几个贿赂就有几股的 6、做等电位连接 跨接就行 7、计算至外墙1.5米+上配电箱的半周长+电缆头的预留长度。电缆头按照一个计算 8、一般不计算接线盒 9、计算规则上有相关的土方说明的0.45m3 根/米
2012-08-24 17:22:13
-
1、避雷安装只有接地母线乘以1.039。 2、等电位连接按照图纸标识记取长度。 3、总等电位联结按照图纸标识记取长度。总等电位箱和接地母线联接。 4、室内需要接地的地方用户内接地母线,高层建筑套用均压环。 5、横杠和箱体联接的部分是3*2.5的导线 6、还有电缆桥架做接地线防雷处理 7、电缆进建筑物时怎样预留,图纸上只显示距离外墙皮1.5m,按规范计算电缆的长度和电缆头数量。 8、穿线管由6根变为穿3根时可以加接线盒 9、电缆穿管挖土方是按照直埋电缆挖土方
2012-08-25 16:07:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看