学习 2012-08-24 17:15:54 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 918查看 2回答
剪力墙暗柱钢筋直螺纹连接个数
上下层暗柱截面尺寸是一样的,下层暗柱钢筋直径是18的,上层暗柱钢筋直径是20的,我设置的是直螺纹连接,但是软件没有计算连接接头,是怎么回事啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该没有问题的,只要是设置的机械连接,上部的钢筋会伸入下层搭接的,你可以另外计算一下看看,但必须上下两层都要计算才能三维看到。
2012-08-25 08:14:19
-
你可以用电渣压力焊来设置,反正就是个数 其实在定额表中接头定额表没有,你可以在报表预览,下面几个表格里看到,你们汇总计算后,点击下面几个表看看,具体哪个我记不清了,没带加密锁,不好意思。
2012-08-24 22:37:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看