realfox@126.com 2012-08-26 21:45:35 | 重庆市 其他专业 | 3728查看 3回答
屋面排气管是铺设在 是在基层与陶粒之间,还是陶粒与保温之间?
屋面是做的无机保温,因为接触工程部长很少遇到屋面做无机保温的 多数都是做聚苯板。但是现在遇到了,排气管是怎么回事?它的作用是什么?咋屋面怎么铺设? 因为本工程基层上市陶粒 ,陶粒上市防水保温。我想问一下 应该做到什么位置 是在基层与陶粒之间,还是陶粒与保温之间?求解,万分感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
屋面排气系统,属于屋面防潮排气技术领域。由依次设置旳钢筋混凝土结构层、保温层、找平层、防水层、保护层复合构成屋面,其特征在于保温层内设置纵横贯通的排气通道,排气通道上连通设置伸出屋面的排气管,伸出的排气管外壁紧贴密封设置防水层、防水附加层。上述屋面排气系统,保温层内设置纵横贯通的排气通道,排气通道上连通设置伸出屋面的排气管,使得保温层内的气体能够及时排出,有效防止了屋面因水的冻胀、气体的压力导致屋面的开裂破坏,延长了屋面的使用寿命。且施工方便,生产成本低。 屋面的排气出口应埋设排气管,排气管宜设置在结构层上,穿过保温层及排气道的管壁四周应打排气孔,排气管应做防水处理。 不上人屋面300mm--500mm,上人屋面2m。因上人屋面有人在屋面走动,做低了,人经过透气管会闻到臭气,设计要高出常规人体高度,所以定位2m。
2012-08-26 21:52:05
-
排气管应从结构层开始一直高出屋面防水层,一般36m2布置一个,主要工作是将屋面下层的水分通过排气管排出屋面基层、找坡层等,防止水分受热蒸发,将找坡层、保温层及防水层顶开造成汽包、开裂等现象。
2012-08-26 23:21:32
-
1、屋面排气系统的透气管设置在基层上,透气管穿过保温层及排气槽时,管壁四周应打排气孔,一般6*6间距设置一个; 2、具体细部做法及要求参看《05J5-1平屋面》第32、33页;
2012-08-27 01:45:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看