• 建筑配筋问题

    各位师傅,请问15米乘10米的长方形建筑,水平地面高2.4米。共20只柱子,建筑四周砌墙,内部不砌墙有柱子,建筑上面还要建三层房子,柱子与柱子之间最大距离4.2米,梁要做多大的?做多高的?柱子做多大?下面如何配筋?非常感谢您们!

    如何配筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    经验而已,仅作参考:梁做成250*500,柱子500*500,梁配筋上部2C22+1C18。下部2C25+2C20,箍筋A8@100/150,柱子4C25+8C20,箍筋A10@100/150。

    2012-08-27 09:01:58 

  • 这种问题,你好是找一个设计单位给你计算一下吧。

    2012-08-26 23:12:05 

  • 具体的结构配筋都是设计院的结构设计师经过计算来配置的 建议咨询:结构设计师

    2012-08-27 17:46:52 