鸿鹏 2012-08-26 22:18:20 | 浙江省 其他专业 | 592查看 3回答
建筑配筋问题
各位师傅,请问15米乘10米的长方形建筑,水平地面高2.4米。共20只柱子,建筑四周砌墙,内部不砌墙有柱子,建筑上面还要建三层房子,柱子与柱子之间最大距离4.2米,梁要做多大的?做多高的?柱子做多大?下面如何配筋?非常感谢您们!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳经验而已,仅作参考:梁做成250*500,柱子500*500,梁配筋上部2C22+1C18。下部2C25+2C20,箍筋A8@100/150,柱子4C25+8C20,箍筋A10@100/150。
2012-08-27 09:01:58
-
这种问题,你好是找一个设计单位给你计算一下吧。
2012-08-26 23:12:05
-
具体的结构配筋都是设计院的结构设计师经过计算来配置的 建议咨询:结构设计师
2012-08-27 17:46:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看