• 后张拉预应力梁

    后张拉预应力梁多少米以上需要两端张拉?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个应该看设计规定要求,一般构件均为一端张拉,只有一些在现场制作的特殊构件才采用两端张拉 ,看看下面的规定就知道了。 JTJ041-2000中第134页第四条有以下规定: (1)对曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;对长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。 (2)曲线配筋的精轧螺纹钢应在两端张拉,直线配筋的可在一端张拉。 (3)当同截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜分别设置在构件两端。预应力筋采用两端张拉时,可先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力进行锚固。

    2012-08-27 08:51:43 

  • 10米吧 大约 你可以参考

    2012-08-27 08:10:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!