点水蜻蜓 2012-08-27 00:57:18 | 江苏省 其他专业 | 1048查看 2回答
后张拉预应力梁
后张拉预应力梁多少米以上需要两端张拉?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该看设计规定要求,一般构件均为一端张拉,只有一些在现场制作的特殊构件才采用两端张拉 ,看看下面的规定就知道了。 JTJ041-2000中第134页第四条有以下规定: (1)对曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;对长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。 (2)曲线配筋的精轧螺纹钢应在两端张拉,直线配筋的可在一端张拉。 (3)当同截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜分别设置在构件两端。预应力筋采用两端张拉时,可先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力进行锚固。
2012-08-27 08:51:43
-
10米吧 大约 你可以参考
2012-08-27 08:10:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看