ydtj 2012-08-27 06:50:57 | 北京市 土建 | 612查看 7回答
请问框剪机构填充墙、用加气砖、套那个子目、窗间墙套那个零星子目啊
请问框剪机构填充墙、用加气砖、套那个子目、窗间墙套那个零星子目啊
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问框剪机构填充墙、用加气砖、套那个子目、窗间墙套那个零星子目啊? 直接套用建筑定额4-35就可以。窗间墙加气块也套4-35定额子目。台阶花池等项目套零星项目定额。
2012-08-27 08:00:34
-
套加气砼砌块就可以了
2012-08-27 09:08:22
-
填充墙、用加气砖、包括窗间墙套4-35,但是根据规范来说,上部要有15cm的斜砌,下部有3皮砖打底,这是施工规范要求的。 也就是说加气砖套用定额的时候代码选择TJ-0.35*CD*QH(意思就是总体积减去0.35乘以墙的长度再乘以墙厚)0.35是下部打底和上部斜砌的高度 下部打底和上部斜砌的套用零星砌体,代码就是0.35*CD*QH
2012-08-27 09:38:51
-
砌块墙,砌体墙
2012-08-27 08:08:15
-
砌块填充墙定额4-35
2012-08-27 08:21:57
-
请问框剪机构填充墙、用加气砖、套那个子目、窗间墙套那个零星子目啊? 1、填充墙按定额套砌体墙; 2、窗间墙套零星子目项
2012-08-27 08:30:31
-
在砌体里找加气砼砌块子目。
2012-08-27 07:08:25