刘延进 2012-08-27 07:00:05 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 4035查看 14回答
暗柱不能识别,是什么原因造成的
建立和绘制暗柱是相当的麻烦,试用识别法有绝大多数识别不了,请问是什么原因?
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳估计是图纸问题,GGJ2009的面世让钢筋软件完全从平面变成了立体,从GGJ10.0到GGJ2009的转变凝聚了达人们的很多心血,换来的是造价人更快,更准确的做出复杂的工程。??????? 做工程最令人头痛的是在做框架剪力墙结构时暗柱的处理。GGJ2009,11.1.2.530版本识别柱大样的功能对于一般暗柱的识别起到了优化的作用(导入暗柱图—转换符号—提取柱边线—提取柱标识—提取钢筋线—自动识别柱)。有些规则的暗柱可以通过建立参数化暗柱来解决,可是遇到那些有角度不规则的暗柱该怎么办呢?此版本新增功能CAD导柱大样图及柱截面编辑功能可以帮你轻松搞定。下面我来分享一下CAD导柱大样图及柱截面编辑功能处理有角度不规则暗柱的方法。(如图 ) ??????? 第一步:借助于软件能导入CAD图纸的功能把暗柱大样图导入软件,一般的暗柱图比例可能不是按照1:1 来画的,我们可以事先在CAD图中标注一下看看实际尺寸与标注尺寸的比例,通过实际量取得知比例是4:1这样在导入的时候我们输入4:1(如图 ) ??????? 第二步:点击识别柱-提取柱边线-提取柱标识(包括暗柱的标注尺寸和名称)-自动识别柱,这样一个不规则有角度的暗柱就被识别了。(如图 ) ????????第三步:被识别的暗柱是在框架柱的界面显示的,我们回到框架柱的定义界面可以看到刚刚导入的暗柱,把类别改为暗柱,这样这个暗柱就从框架柱的定义界面转换成了暗柱的定义界面,在截面编辑选项栏里选择是。(如图) ??????? 第四步:下面我们来编辑暗柱的钢筋:图纸上给出的纵筋是26C16,箍筋信息为C10@100。可以看出角筋的个数为14,这样我们在对话框内输入14C16,点击布置角筋,这样角筋布置完成。下面来布置边筋,从图中我们可以看出有的边是3根边筋有的是2根,有几根就输入几根。点击布置边筋,鼠标单击要布置边筋的边线,这样暗柱的所有纵筋就布置完成。(如图) ??????? 第五步:下面我们来布置箍筋和拉筋。在箍筋的对话框中输入C10@100,绘图方式选择直线绘图,点击围成箍筋的四个纵筋,这样一个箍筋就画好了,点击两根钢筋右键确定这样拉筋就画好了。(如图) ??????? 通过上述软件新增功能的应用,不仅快速地完成不规则有角度暗柱构件的建立,而且准确地处理了暗柱截面钢筋信息的编辑,成倍地提高了工作效率。社会在发展,时代在进步。千赢官网首页登录入口每天都有新的变化,伴随着软件的一次次升级,换来的是造价人更快、更准确的处理各种复杂工程。有了千赢官网首页登录入口,只有想不到,没有做不出的工程。
2012-08-27 09:09:27
-
可以学习楼上们的观点
2012-08-27 09:18:29
-
这与图纸的设计深度有一定的关系。
2012-08-27 10:11:20
-
先识别柱大样,再识别柱,再识别剪力墙。注意提取柱边线时,不要提取与剪力墙共有的边线。
2012-08-27 07:17:21
-
原因有可能是图纸不规范,剪力墙跟暗柱端柱的图层在一个图层上,也有可能是高版本的图纸造成的,还有就是设计院将图纸加密处理等等
2012-08-27 07:30:28
-
暗柱识别不了是识别出来的为柱,应该在柱里面修改属性为暗柱即可。
2012-08-27 07:51:36
-
点我手把手远程教你
2012-08-27 08:02:32
-
暗柱识别失败的最主要原因是CAD标注不规范,有些异形暗柱尺寸标注不到位造成无法识别。
2012-08-27 07:31:41
-
你在识别的时候重新描图在识别就可以了
2012-08-27 07:56:59
-
识别暗柱的时候 软件的原理是 图形离哪个标注近,就识别成这个标注的柱子 如果你使用自动识别的话 比如说一个L型的柱子 本来是AZ2 被你识别成了AZ1 那后面其余这个L型的暗柱 旁边没有AZ1的标注,就识别不出来了 就算你后面点选 框选识别也没用 所以建议你识别柱子的时候用框选识别
2012-08-27 08:35:22
-
暗柱的识别要不全柱边线,如果时间充足,建议自己布置,准确点
2012-08-27 08:49:20
-
主要原因是cad图纸不符合千赢官网首页登录入口的识别规则。暗柱与剪力墙共用同一条线,造成识别错误,还有一些特殊异形的暗柱,与软件类型库数据不符,造成无法识别或识别错误。 虽然可以修改cad图来解决一部分问题,但是总有一些是无法识别的,最后都要再核对一遍。所以最高效的做法是:手工建构件,然后依照cad图纸单个布置暗柱(也就是导入cad图,依照cad背景布置),这样既能保证准确性,又能快速布置。省去核对的烦恼。
2012-08-27 08:50:26
-
具体情况具体分析,图纸发上来再说
2012-08-27 17:00:35
-
估计是图纸设计不规范的原因,建议你自己新建然后识别图元就可以了
2012-08-29 16:39:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看