• 梁原位标注问题

    我在新建中梁的设置没有错误,画的时候提示跨度错误,钢筋的原位标注也不对,是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁跨识别有错误 你输入的梁跨数量和软件识别的梁跨数量不一致 需要重新设置支座

    2012-08-27 14:24:40 

  • 1、先检查一下梁属性中的跨数和图中的跨数是否对应,如果不对应那就修改过来 2、也可以进行识别支座一下或者重新提取下梁跨

    2012-08-27 19:47:52 

  • 定义梁时最好不输入跨数,画在图上软件会自动识别跨数。要想保证梁跨数跟图纸一致,要先画好柱因为柱是梁的支座。其次要把横向竖向梁全部画上,然后按“横向竖向梁”一一逐个进行原位标注。标注之前要先核对梁跨是否和图纸一致。如果不一致要重提梁跨,可以设置或删除支座。

    2012-08-28 09:13:40 

  • 你自己可以判断一下,有时候是图纸设计的问题,根据实际梁跨来重新设置一下支座

    2012-08-27 14:26:19 

  • 你应该截个图过来给我们看看,大家可以帮你说的明白

    2012-08-27 14:54:25 

  • 您好,我建议你先看下这条梁的属性是多少跨,然后重新设置下支座,一般我们的支座是跨数+1,地下梁以基础作为支座,框架梁以框架柱作为支座,次梁以主梁作为支座

    梁原位标注

    2012-08-27 14:44:03 

  • 定义梁的跨数是和绘制梁的跨数一样。有悬挑端的梁,悬挑端不计入跨内。

    2012-08-27 17:06:23 

  • 那就是软件自动提取的梁跨跟你设置的梁跨不相符的缘故,绘制完之后修改一下就可以了

    2012-08-27 17:56:16 