刘小六 2014-01-26 09:16:28 | 河北省 云翻样 | 1582查看 3回答
板内加强筋
我的图纸说明中有一条是 在板上砌隔墙时 应在墙下板内部增设加强筋 当板跨 l 2700≤ l ≤ 3600 时 3c14 1,但是板跨大于3600 怎么设置 加强筋 ? 2,加强筋是设置在板里的 单构件输入吗? 3,加强筋的长度是左右两端墙中间的距离吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在板上砌隔墙时 应在墙下板内部增设加强筋 当板跨 l 2700≤ l ≤ 3600 时 3c14 1,但是板跨大于3600 怎么设置 加强筋 需要问设计单位;
2,加强筋是设置在板里的 单构件输入 就可以;
3,加强筋的长度是左右两端墙中间的距离;
2014-01-26 09:21:01
-
板底加强筋在单构件中输入即可,根据图纸设计要求计算出多少根,一般施工只要超过墙中就行,做预算按墙中就可以了。施工中有的监理事多,偏要做到墙边也没办法。
2014-01-26 09:30:03
-
单构件中编辑,或者用楼层板带代替布置也是可以的,前者简单,后者针对不同位置或跨度时,方便计算。
2014-01-26 09:21:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看