• 板内加强筋

    我的图纸说明中有一条是 在板上砌隔墙时 应在墙下板内部增设加强筋 当板跨 l 2700≤ l ≤ 3600 时 3c14 1,但是板跨大于3600 怎么设置 加强筋 ? 2,加强筋是设置在板里的 单构件输入吗? 3,加强筋的长度是左右两端墙中间的距离吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在板上砌隔墙时 应在墙下板内部增设加强筋 当板跨 l 2700≤ l ≤ 3600 时 3c14 1,但是板跨大于3600 怎么设置 加强筋 需要问设计单位;

     2,加强筋是设置在板里的 单构件输入 就可以;

     3,加强筋的长度是左右两端墙中间的距离;

    2014-01-26 09:21:01 

  • 板底加强筋在单构件中输入即可,根据图纸设计要求计算出多少根,一般施工只要超过墙中就行,做预算按墙中就可以了。施工中有的监理事多,偏要做到墙边也没办法。

    2014-01-26 09:30:03 

  • 单构件中编辑,或者用楼层板带代替布置也是可以的,前者简单,后者针对不同位置或跨度时,方便计算。

    单构件

    2014-01-26 09:21:13 