yi****@sina.com 2012-08-27 18:02:35 | 浙江省 安装 | 2925查看 5回答
如果利用柱内主筋焊接做避雷引下线,那算引下线要把主筋也算进去吗?
如果利用柱内主筋焊接做避雷引下线,那算引下线要把主筋也算进去吗?还有,引下线在地面以下1M处还要引出一根40*4扁钢,伸出室外吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳引下线是按主筋的长度计算工程量,由于主筋是土建的材料,不可以计算主筋的材料费。 引下线在地面以上0.5M处(测试点)还要引出一根-40*4扁钢,伸出室外,作为辅助接地极的备用点。
2012-08-27 23:13:49
-
不用,主材含在主体施工。引下线要与接地母线跨接。按处计算。
2012-08-27 18:55:46
-
因为主筋是原来土建主体部分的,所以不能算进去,引下线可能接到接地板上,也可能入地1.5-2m左右,根据实际布置长度计算就可以了
2012-08-27 20:16:08
-
如果利用柱内主筋焊接做避雷引下线,那算引下线要把主筋也算进去,引下线在地面以下1M处是还要引出一根40*4扁钢,
2012-08-27 20:36:44
-
不用计算钢筋的主材费,引下线在地面以下1M处还要引出一根40*4扁钢,那是设计人员考虑假如接地电阻测试达不到规范要求的阻值时,采取 的补救措施——增加室外接地极
2012-08-27 20:32:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看