other 2014-01-25 17:34:14 | 北京市 云翻样 | 2752查看 2回答
剪力墙中的施工缝问题
如图,工程基础底标高为-6.2m,为筏板基础,筏板厚度为400mm,有一层地下室,地下室顶标高为-0.05m,地下室有剪力墙,剪力墙在-4.9m处有施工缝,地下室底标高(回填土)为-5.15,即我将基础层高度定为1.05m。问题就出在基础层有剪力墙钢筋计算,钢筋为螺纹丝接,长度计算公式:墙实际高度+上层露出长度+节点高-保护层+弯折,由于我将基础层定为1050mm高,软件中计算的墙实际高度为650,而实际施工中是墙体钢筋以施工缝处计算即墙体实际高度为900,请问老师我如何在软件中设置施工缝来准确计算墙体垂直钢筋呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋算量软件中,主要是计算钢筋的工程量,对计算钢筋工程量来讲,这个接头只要是有无论在什么高度上,对计算工程量没有任何影响。
2014-01-25 17:50:28
-
一般 情况下 这样的 施工缝 是不影响 钢筋工程量的计算的,也就是说 钢筋 是 按照 直接做到 剪力墙的顶部的原则 来做的 只是 浇筑混凝土的时候 在这里留置施工缝;
2014-01-25 17:51:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看