other 2014-01-24 18:25:03 | 北京市 云翻样 | 382查看 6回答
求助,剪力墙中插筋竖直筋和插筋问题
如图,墙身垂直钢筋长度为839,该垂直钢筋位于基础层,基础层层高1050,筏板厚度400,长度为839的墙垂直钢筋为机械连接,但是为什么长度计算出现了搭接长度?且实际施工中没有这么短的垂直钢筋啊。请老师解释下为什么有此垂直筋
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
将基础层的纵筋设置中设置为纵筋锚固就不会出现搭接了
2014-01-25 08:59:31
-
如图 第二幅图是墙钢筋的连接方式的预留长度猜测你是基础层选择了机械链接 而首层选择了绑扎搭接
所以才出现这种情况
2014-01-24 23:30:25
-
显示搭接长度,但是你自己算算那个搭接长度算里没,显示问题有的虽然显示搭接长度但是没有计算其长度,如果计算了你看看你的计算设置吧。
2014-01-25 09:11:35
-
你好:首先在工程设置——搭接设置里将墙的钢筋连接形式改为机械连接。然后在基础层墙的定义属性框里将墙的纵筋构造改为纵筋锚固即可
2014-01-25 09:11:53
-
看看计算设置,可能在设置方面出现问题。
2014-01-24 18:46:58
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看