总等电位联结的问题???
本工程设总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线,设备进线总管进行联结,总等电位联结线采用BV-1*25mm-PC50,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。这句话是什么意思?这块应该怎么计算呢??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建筑物内的被保护干线、设备进线总管是指由室外进入建筑物内的金属给水管、排水管、消防水管、电缆保护管等。总等电位联结线采用BV-1*25mm-PC50,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道焊接是施工要求。具体安装方式看标准图02D501-2《等电位连接安装》。
2012-08-29 05:42:27
-
这句话的意思就是室内需要等电位连接的通过联接线BV-1*25mm穿PC50管与等电位端子板连接,与保护干线,设备进线总管连接采用卡子连接,不允许焊接。根据图纸计算联接线以长度计算,计算等电位端子板,还要计算与接地网连接、等电位端子箱等。给你一个图片作为参考。
2012-08-29 11:31:33
-
就是将保护干线与设备进线总管用BV25mm2-线用等电位卡子进行连接。连接线穿50塑料管
2012-08-28 16:06:35
-
大概意思是说总等电位由紫铜板制成也叫等电位板;建筑物内保护干线,设备进线总管进行联结:是指水平面中的设备及干线进行可靠连接(包括和总等电位连接);总等电位联结线采用BV-1*25mm-PC50:是指等电位和设备及干线连接采用BV-1*25mm-PC50,竖向也是BV-1*25mm-PC50连接,连接时采用等电位卡子;总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接:接地跨接线,即管道金属窗电井中配电箱与总等电位连接不是采用焊接的方式,而是采用等电位卡子。 这块需要计算总等电位板、跨接线(等电位卡子需要单独计算)、总等电位链接线管等
2012-08-28 16:09:35
-
这句话的意思是本工程设有总等电位联结箱或连接板,总等电位板的材质是由紫铜板制成,等电位要将建筑物内保护干线,设备进线总管进行等电位联结,总等电位联结线采用BV-1*25mm-PC50,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接;计算工程量要算总等电位连接箱或连接板、等电位跨接线、等电位连接线BV-25mm2、电管PC50.
2012-08-28 17:33:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看