• 板的钢筋如何布置

    本工程是地下车库,其顶板配筋为双层双向,图纸中未注明钢筋具体位置,那么我们在布置板受力筋时,是应按梁分割布置还是通长布置?(地下车库2万多平米,如果通常布置的话钢筋量小很多。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果相连的好几块板标高、厚度都是相同的应该按照拉通计算受力筋,并且实际施工也是按照拉通施工的那样方便施工可以减少钢筋的切断用工。相连的板标高、厚度不同时只能按照单板布置钢筋可以不管设计标注。 2、当钢筋连通布置采用搭接时,上部钢筋搭接位置留在跨中LN/3,下部钢筋搭接位置留在支座端LN/4(详见06G901-1P2-1)

    2012-08-28 20:12:35 

  • 板筋通长布置是考虑板的标高是不是在同一水平面上和板厚是不是相同,如果标高和厚度相同,且每块板的配筋相同时,可以通长布置板筋。通长布置板筋不考虑同标高同板厚的大小。

    2012-08-29 06:57:23 

  • 如果单单是说明这样要求,一般来讲是通长布置钢筋,最好是咨询设计给予文字的说明。

    2012-08-28 16:34:05 

  • 那得看你们用的钢筋有多长,比如说9米一根吧,你最好就9米布置或者长一点点或者短一点点,那样和实际的差的还少点

    2012-08-28 16:35:43 

  • 能多点别少了

    2012-08-28 16:39:19 