yoyo 2012-08-28 16:46:21 | 广东省 安装 | 6638查看 10回答
空调管支架怎样计算的?
就给出个平面图,怎么去算管的支架呢?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:截图为中央空调专业,管道应该套取第八册给排水中的空调水管道,定额包含管道支架的安装。只有机房中的管道属于工业项目应该套取第六册工业项目定额,管道支架需要单独计算。支架计算方式可以根据设计要求或标准图纸计算。 建议:空调支架计算没有固定的统一性,需根据实际经验结合图纸计算个数,判定支架的形式,建议最好手算。
2012-08-28 20:27:50
-
管道支架计算按照验收规范和相关图集计算,DN32以下管道定额内已包含,不需要重复计算
2012-08-30 16:58:45
-
空调安装本身是要包括支架的,如果是要另外计算,那么就按金属的零星计算。
2012-08-28 16:52:14
-
空调管支架按标准图施工规范和设计说明计算
2012-08-28 17:15:51
-
32以内的管安装已经包括了支架,32以上的管支架按图中的说明和选用的有关图集计算,一般大于100的管道要用角钢做支架的。
2012-08-28 19:16:17
-
空调管支架一般施工图会设计管道支架施工使用的标准图,应该按标准图要求计算管道支架工程量。如果施工图没有设计标准图使用范围。应该要求发包人、设计单位明确使用标准图的范围。一般管道支架使用的标准图是S161、03S402。
2012-08-29 05:29:29
-
答:32以内的管安装已经包括了支架,32以上的管支架按图中的说明和选用的有关图集计算。
2012-08-29 08:50:40
-
DN32以内的管安装已经包括了支架,DN32以上的管道支架一般用全丝吊筋和角钢做支架材料,根据图集要求的间距,折合成重量,套用一般铁构件的制作与安装两个定额子母就可以了
2012-08-29 10:31:33
-
管道安装中已包括了支架的安装,不需要单独计算。
2012-08-31 10:34:38
-
1\\DN32以内的管安装已经包括了支架, 2\\DN32以上的管道支架一般用全丝吊筋和角钢做支架材料,根据图集要求的间距,折合成重量 3\\套用一般铁构件的制作与安装两个定额子母就可以了
2012-08-31 12:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看