好梦圆圆 2012-08-28 17:15:21 | 内蒙古自治区 安装 | 839查看 5回答
新手求解,关于电气定额计价依据问题
“配线进入箱柜板的预留线”“与盘箱柜的外部进出线的预留长度”的区别与适用范围,问题补充:1。.配线时,是导线进、出配电箱都要预留半周长,还是只是进入预留半周长? 2‘。若导线从动力配电箱出来是预留“半周长”还是执行图中的“由地平管子出口吲至动力接线箱预留1米?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳进出配电箱的电缆电线都是按配电箱或配电柜的半周长预留的。由地坪管口到接线箱预留1米是指电缆穿管敷设时出管口预留1米,那个接线箱不是配电箱,是动力设备上自带的。例如电梯接线箱,那是电梯自带的。
2012-08-28 19:51:57
-
1。.配线时,是导线进、出配电箱都要预留半周长,还是只是进入预留半周长?进出的线都要按规定预留。 2‘。若导线从动力配电箱出来是预留“半周长”还是执行图中的“由地平管子出口吲至动力接线箱预留1米?前者是引出,后者是引入,不矛盾。
2012-08-28 18:47:59
-
回复:1、进出配电箱的都要计算半周长 2、穿管出口预留1米
2012-08-28 20:15:18
-
1。.配线时,是导线进、出配电箱都要预留半周长, 2‘。导线从动力配电箱出来是预留“半周长”
2012-08-28 20:56:23
-
你说的都是预留半周长即可。
2012-09-04 10:10:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看