niuniu161 2012-08-28 18:26:15 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1424查看 4回答
这个怎么平齐不了板顶呢
梁、柱、墙都无法平齐斜板顶,求高手解决!!!问题补充:您们说的这个我都按这做了,还和上图一样,不会平齐板顶
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如截图所示位置的梁(墙也是),在现有的软件里还无法通过一键操作平齐板顶,需要多处打断近似平齐板顶
2012-09-04 09:26:41
-
要平齐板顶一个先决条件就是这个构件的顶标高得低于板的顶标高(板的原始标高)。
2012-08-28 19:08:26
-
使用平齐板顶功能的顺序如下 定义好斜板后: 1.点击“图元工具栏”中的“平齐板顶”,使用鼠标在屏幕上拉框选择需要修改标高的柱、墙、梁范围,选择好后,点击鼠标右键,软件给出提示; 2.弹出对话框“是否同时调整手动修改顶标高后的柱、墙、梁顶标高”的时候点击“是”,软件会自动把所选择的柱、墙、梁标高改为随板顶标高。 你是否手动修改过改柱子的标高,而你平齐板底时,弹出对话框“是否同时调整手动修改顶标高后的柱、墙、梁顶标高”的时候,你是不是选择了“否”。
2012-08-28 19:28:33
-
要分别回到柱和梁的界面,框选柱或梁构件,点击“平齐板顶”功能键,提示“是否同时调整手动修改顶标高”点击“确定”即可。
2012-08-29 08:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看