• 砌体加强筋

    填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2 6拉筋,拉筋深入墙内的长度6,7度时不小于墙长的1/5且不小于700mm,8,9度时应沿墙全长贯通。墙长大于5m时,墙顶与梁应有拉结,墙长超过层高2倍时应设置钢筋混凝土构造柱,墙高超过4m时,墙体半高处应设置与柱相连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 在图纸总说明中是这样讲的同时还画出来填充墙与构造柱的大样,我在砌体墙中布置砌体通常钢筋还需要在构造柱和填充墙相交的地方设置砌体加强筋吗?还有砌体墙中的横向短筋应该怎样输入。一般这样的说明应怎样理解呢?布置通长筋还需要布置加强筋吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 布置好的框架柱和填充墙后,点工具栏上“自动生成构造柱”,图片1,智能布置上构造柱。填充墙与构造柱、框架柱、剪力墙接触处,才是要有砌体加筋。填充墙中的通长筋中是可以设置分布筋的,图片2。布置有通彻长筋,还是要布置砌体加筋的,两者要相互搭接。