哈哈哈 2012-08-28 23:20:09 | 江苏省 其他专业 | 575查看 6回答
构造钢筋设置
构造钢筋是梁高>450才设置,拉筋为箍筋非加密区2倍设置 现在我图纸上梁高400也设置了构造钢筋,请问拉筋是否还需要设置
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有构造钢筋就有拉筋,拉筋间距为箍筋间距的两倍且不大于600mm,当梁宽不大于350mm时,直径为6mm;当梁宽大于350mm时,直径为8mm,详见06G901-1P2-1注释3
2012-08-30 21:42:49
-
不用设置,要减掉板厚净高在450才设,有构造筋就有拉钩
2012-08-29 07:59:34
-
拉筋也必须设置。
2012-08-28 23:22:25
-
只要设置了构造钢筋,拉筋也是要设置的,软件也能够识别设置。
2012-08-28 23:22:26
-
设计给了就必须做的。
2012-08-31 10:19:51
-
设计给了就要施工。
2012-08-31 17:15:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看