Nonesense 2012-08-29 00:10:33 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3657查看 5回答
【急】抗水板与筏板变截面 斜面钢筋为抗水板钢筋 怎么处理???
请教大家,千赢官网首页登录入口的筏板变截面,比如450厚的抗水板与1800的筏板,顶标高相同,需要变截面的时候,软件将按筏板钢筋来布置斜面的钢筋,但是设计采用的是筏板封边构造,使抗水板钢筋沿斜面布置,直接改计算设置估计是不行了,自己手算吧,地下室有点大...怎么在软件里处理呢?求教。 变截面大样如图所示
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能在单构件里面组做处理
2012-08-29 07:50:20
-
在单构件输入中直接输入计算就行了。
2012-08-29 06:52:07
-
可以定义不同厚度的筏板,设置变截面,输入钢筋信息,软件可以自动计算,增加的钢筋在其它钢筋中输入处理。
2012-08-29 06:52:44
-
估计也只有单构件可以弄了
2012-08-29 17:17:00
-
这位同仁,最后有处理方法了吗?我如今被这个问题困住了,还请分享一下解决办法
2018-07-24 08:15:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看