aaakunkujn 2012-08-30 08:55:23 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3435查看 8回答
这样的柱子变截面如何设置钢筋?
基本概况:-3层层高4m柱子2500*2500全部纵筋两排60+52C36,-4层层高4.2柱子3000*3000全部纵筋三排,里面两排为-3层的两排钢筋直接贯通-4层到基础(厚3m),外排为60C25由基础到-4层顶部弯锚。 问题:1、我直接画上去计算显示钢筋计算长度为负?我调整-4层柱子露出长度为0,可以计算了,这样对吗? 2、钢筋三维显示-4层外排钢筋长度4.2m,没有到顶部变截面弯锚? 3、变截面里面两排有1排没有连续贯通,而是直锚?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种复杂的柱子计算钢筋,目前软件还不能处理,只能自己根据图纸及图集手工计算后在单构件中输入了。
2012-08-30 14:44:58
-
那么复杂啊,看来要多学习
2012-08-30 10:28:38
-
可以对柱子进行截面编辑
2012-08-30 17:14:16
-
可以修改属性计算设置,或者可以通过编辑钢筋来调整钢筋量
2012-08-30 18:22:19
-
按三维显示调整,软件处理不了这样的问题。
2012-08-30 14:27:43
-
叙述不太清楚。
2012-08-30 14:31:03
-
这么大的柱子罕见,又是双排布筋,软件无法定位,无法按默认变截面处理,要想精确,在单构件里计算
2012-08-30 16:35:51
-
截面编辑里面,自己输入钢筋信息
2012-08-31 10:05:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看