24****@qq.com 2012-08-30 09:57:49 | 湖北省 安装 | 3640查看 4回答
通风系统的防火软接头和支架定额怎么套?
我查看了(C9-509 弯头导流叶片及软管接口制作安装制作安装软管接口)和(C9-440柔性接口及伸缩节制作安装柔性接口及伸缩节无法兰)两种安装费都很高,另一种(C9-179 柔性软风管安装无保温套管直径150MM以内)安装费低但是单位是米,很奇怪,应该来说,防火软接头单位应该是㎡,完全不清楚了,还有就是支架的问题,我查了发现别个人说风管定额里面包含了普通镀锌风管的支架,不知道是不是确定的
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
防火软接头套用C9-440,按展开面积;普通镀锌薄钢板风管安装,定额已含有支架的制作、安装和材料费,但支架的除锈,刷油未计。
2012-08-30 12:35:21
-
软接头是按照展开面积计算的,镀锌钢板风管定额当中已包含支架的制作安装及材料费,但是支架的除锈刷油是要另外计算的
2012-08-30 14:34:48
-
套(C9-440柔性接口及伸缩节制作安装柔性接口及伸缩节无法兰) (C9-179 柔性软风管安装无保温套管直径150MM以内)安装费低但是单位是米,接头是按m2、管是按m计算的。支架的问题,风管定额里面包含了普通镀锌风管的支架,是确定的
2012-08-30 16:12:06
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看