never 2012-08-30 11:43:58 | 陕西省 其他专业 | 5703查看 6回答
排风机,空调机组预留电缆的问题??????
从配电箱到排风机,空调机组用的是电缆,那排风机,空调机组还需用预留电缆么?预留多少,按配电箱预留2米再加个电缆头对不?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆在配电箱的预留长度是箱子的半周长,连接设备的预留长度为1米。
2012-08-30 12:28:46
-
你好 你只要识别排风机 然后设备连线 软件会自动预留线缆长度的 谢谢
2012-08-30 11:53:56
-
应该需要电缆,按定额计算。
2012-08-30 11:55:09
-
排风机、空调机组均为设备,设备电缆的预留长度是1米,再加上电缆头的预留长度就可以了
2012-08-30 13:23:53
-
电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 8、桥架安装,以“10m”为计量单位。 9、吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应项目另行计算。 10、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。 11、电缆敷设及桥架安装,应按本册估价表第八章说明的综合内容范围计算
2012-08-30 14:08:49
-
排风机、空调机组预留电缆按至电动机预留长度0.5m计算。
2012-08-31 05:55:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看