小乔 No.1 2012-08-30 15:58:57 | 陕西省 其他专业 | 2449查看 4回答
梁上箍筋的加密区和非加密区的长度怎么分?加密区在每一跨的两端,占这一跨长度的多少?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁两端加密 中间是非加密区 加密区分抗震等级的 一级抗震 加密区 取两倍的梁高 和 500 两个数取大值 二~四级抗震 加密区 取 1.5倍的梁高 和500 两个数取大值
2012-08-30 16:12:42
-
梁上箍筋的加密区和非加密区的长度参看下图:
2012-08-30 16:01:50
-
1、一级抗震时为2h且≥500;二至四级抗震时为1.5h且≥500 h为梁的截面高度 2、根据11G101-1P85构造中说明当框架梁一段为梁时刻不设箍筋加密,如下图
2012-08-30 21:39:34
-
一级抗震为1.5倍梁高和二~四级抗震为2倍梁高和大于等于500mm。
2012-08-31 10:18:29
-
请问箍筋的加密区长度和非加密区长度怎么算。按抗震等级区分时,一、二级的系数一样么?还是一级一个系数,2,3,4一个系数??
-
比如:B10@100(3)/200(2) 我输入进去箍筋后只是识别加密区的箍筋肢数(3) 梁箍筋在加密区和非加密区的肢数不同,怎么输入
-
本工程中设备层梁是按按#字梁设计的,图纸中一跨是8.2米,次梁将该跨分为三等分,图纸中要求这一跨两侧即两侧各1/3处为箍筋加密区中间1/3为箍筋非加密区,请问在设置箍筋时候怎么设置呢?谢谢
-
各位老师,下图KL1的箍筋加密区是100,非加密区是200,那加密区的长度是多少呢?梁上两端标的4根三级钢是什么意思?这样的钢筋量怎么算呢?请老师给一个比较详细的算法,不胜感激!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看