vi****@qq.com 2012-08-30 23:23:47 | 湖北省 土建 | 3926查看 5回答
地下室底板做法中如何区分垫层与找平层?
1、金刚砂耐磨面层 2、80厚C25混凝土面层随打随抹光 3、120厚1:8水泥加气混凝土碎渣找1%坡 4、钢筋混凝土结构自防水 5、50厚C20混凝土随捣随抹光 6、0.3厚塑料膜保护层 7、4厚单面自粘改性沥青聚酯胎防水卷材 8、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、100厚C15混凝土垫层,原浆收光 10、素土夯实 请问在以上做法中的第2,第3,第5点分别应该套垫层还是找平层,求大师速解啊~~
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第2,第5点分别套整体面层,第3、第9套垫层项目。
2012-08-31 08:10:48
-
2、80厚C25混凝土面层随打随抹光——属于整体地面 3、120厚1:8水泥加气混凝土碎渣找1%坡——属于找平层(找出流水坡)
2012-08-31 07:39:14
-
找平层。 一般整体面层分为垫层、找平层和面层(外饰层)三部分, 垫层:在土的表面上施工的,其作用是过度作用,增强地基承载力的。 找平层:是在垫层、楼板上或填充层上整平、找坡或加强作用的构造层。找平层采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设,如卫生间地面要先做防水再做水泥砂浆找平层。 宗上套用找平层。
2012-08-30 23:36:00
-
第二是混凝土地面 第三 第五套垫层
2012-08-31 08:41:50
-
保护层和垫层那里列的很清楚啊,8和9,其他的都在整体面层下的混凝土定额啊…………
2012-08-31 11:36:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看