15****@qq.com 2012-08-31 10:52:26 | 湖北省 土建 | 885查看 4回答
墙的模板超高计算有误。
墙高5.43 减去3.6 那么超高的模板高度应该为1.83阿 为什么计算出来是3.33 不知道是怎么回事, 计算设置里面我也没有动
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置里把超高起始高度修改一下就好了。
2012-08-31 11:59:07
-
也是在计算设置里 设置 第3条 超高地面取楼地面原则 选择0 你在重新分析一下 是不是 就变过来了啊
2012-08-31 15:51:09
-
在计算设置里调整一下高度。你的可能设置2.1米了。看一下室外地坪标高是多少?
2012-08-31 11:08:55
-
为什么计算出来是3.33 不知道是怎么回事, 计算设置里面我也没有动 计算没有错误,因为计算的是墙体的超高,而计算按照3.33是扣除了圈梁和板的高度。
2012-08-31 18:50:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看