防雷接地问题
引下线在距室外地坪上0.5米处设测试卡用以测量接地电阻值。同等电位连接端子板连接的引下线采用就近连接,引下线在距室外地坪上0.5米处做连接板用于同等电位联接端子板连接。引下线距地面1.6米处设断接卡,为避免破坏,断接卡子一下部分全部使用角钢保护,并且在角钢与引下线之间穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,引下线垂直入地0.5m后与接地体连接。 引下线采用-40*4扁钢沿墙敷设在外墙粉刷层内。 这句话怎么理解 都算什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、接地测试点即断接卡子,根据图纸要求按个计算,以套为单位套用断接卡子子目; 2-40*4扁钢 根据图纸量取长度,以M为单位 3、 端子板应该在端子箱内,计算一个连接箱。0.5米处设测试卡 , 端子板 应该在同位置 1.6米处还有一个断接卡 4、角钢与引下线之间穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管 计算角钢按kg,聚乙烯管计算长度
2012-08-31 15:36:59
-
要算1、引下线-40*4扁钢(M), 2、断接卡子以套为单位 3、保护套管M, 4、同等电位联接箱,以只为单位及其连线。其他网友也回答一下。 是的,05处做连接板,防止自然接地达不到要求。同时安装同等电位联接端子板,一般用40*4的扁铁从连接板引来。1.6M处设断接卡子。 欢迎各位指正。
2012-08-31 14:07:52