• 送配电系统调试

    老师你好 请问18层的住宅楼 1个单元 进线为:1、插接箱1根 2、公共应急照明2根线 3、电梯动力1用1备 是否应计5个送配电系统调试? 另施工单位仅施工:1.表箱以后的项目 即表箱至户箱;户箱以后。2.出公共应急照明箱以后的管线。3.动力箱及出箱线缆由甲方施工。 则应计算几个送配电系统调试? 希望老师能抽时间回答 ,不胜感激!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所说明的这个18层一个单元的电气安装全部内容情况,结合河南定额说明以及解释,应该是具体实施低压送配电系统调试的工作内容的,所以不能计算套项。 另外,如果应急照明系统就行了双电源切换试验时,则可以计算。

    2012-09-01 09:00:51 

  • 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;

    2012-09-01 11:33:00 

  • 回复:我一般一个楼给计算一个系统调试。这个争议比较大,各有各的理,但是实际中很简单,定额说的很复杂。

    2012-09-01 15:38:55 

  • 定额说明 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。

    2012-08-31 17:37:22 

  • 《水利建筑工程概算定额》、《水利建筑工程预算定额》、《水利施工机械台时费定额》、《水利水电工程安装预算定额》、《水利水电工程安装概算定额》全套电子版,有的话发到在下邮箱253853770@qq.com,谢谢。

    2012-08-31 17:40:05 

  • 都是计算一个送配电系统调试。因为1个单元按一个系统计算。后一个虽然箱体等没有施工,也需要调试。

    2012-08-31 23:06:56 

  • 一般配电系统的区分都是按照楼层来区分的,如果楼层很大,就按照单元来区分,结构不复杂的也可以按照配电箱来区分

    2012-09-01 06:51:30 

  • 我认为按3个系统调试,双电源按2个系统,插座电源1路

    2020-05-23 20:34:04 