张岩 2012-09-01 10:20:22 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 709查看 4回答
板附近的分布筋问题····
板负筋设置的左、右标注是600,图纸上的负筋长度有长有短,不全是600的。然后我三维钢筋发现"图一"的情况。分布筋没有贯通负筋的全部范围。 把计算设置里“分布钢筋长度计算”的设置该下改成第三项。再去三维钢筋,如图二。负筋全部全部贯通了。钢筋量也增加了。 这样设置对不对。前辈们给指点下。如果不对请说下如何算才能算的最准确。问题补充:还有就是,负筋中的左、右弯折默认是0.用不用修改?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按第二种 第三种是算多了 分布筋就是和负筋形成网状 防止浇筑混凝土的时候钢筋被冲散 所以分布筋跟负筋搭接就可以了 规范里面也是这样 如果你按负筋布置长度算 那分布筋就长了 弯折不用改 到时候他根据你板厚 自动用板厚扣减两个保护层算弯折
2012-09-01 10:32:14
-
负筋其中一边在梁、剪力墙、柱内位置是不用计算的。 “请你把问题看清楚····· ”即使解释不适,也没有必要用这种质问的方式吧。取决于设计要求调整设置。 “我说话的态度很中肯,你不要理解错了。我是来问问题的,态度很谦逊··· 而且我现在水平有限,您回答我有点不理解,请补充的详细点······· ”已经明确解释。
2012-09-01 10:22:09
-
只有第一种是对的,你说分布筋没有贯通负筋的全部范围,这是因为另一方向的负筋已经布置过来了
2012-09-01 15:17:46
-
分布筋与垂直方向的负筋搭接15d
2012-09-01 17:47:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看