小卡 2012-09-01 20:50:09 | 贵州省 土建 | 2302查看 2回答
关于钢筋接头的计算 、!!!
有人说钢筋超过定尺长度的要计算钢筋接头,又有人说像这种是属于非设计搭接是不算接头的,到底是要怎么计算求各位指点!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋中一般是算两种接头的,一种是象楼层中柱钢筋每楼层处都需要的接头,另一种是通长钢筋中,超过钢筋定尺长度后需要的搭接。这两种接头都要计算的。
2012-09-01 21:14:30
-
.陕西定额关于钢筋接头说明:1、计算钢筋工程量时,设计规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。 2、Φ10以上(含Φ10)螺纹钢筋子目综合了电渣压力焊接因素,计算钢筋长度时,每个接头按钢筋直径5d计算。 3、设计要求用机械连接接头的钢筋,接头工程量按个计算。 供参考
2012-09-01 20:54:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看