zhangyalin 2012-09-02 16:40:20 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 5回答
柱钢筋设置
钢筋级别都为C级钢,墙身钢筋为c10-200, 我想问这柱子的箍筋怎么设置,问题补充:水平分布筋是不是墙身钢筋,那就是说钢筋有两道(墙身钢筋与附加箍筋交叉布置),也就是说箍筋的间距为100 。 在YZA1中比较好看点,是绑扎钢筋的时候是不是这样子的-------c6-200一个箍筋和一个拉筋为一层,c6-200两根拉筋同墙身钢筋为一层。 这样柱子的箍筋就相当于间距为100 积极点瑟同志们
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的问题我还不是很明白,如果是要布置柱子里面的钢筋的话,就是按照墙和柱子哥布置一层,间距为400
2012-09-04 11:23:34
-
照图输入,水平筋为C10-200,附件箍筋为C6-200 “ 柱子的箍筋就相当于间距为100 ”说的没错!
2012-09-04 16:37:40
-
仔细阅读说明,都有的!
2012-09-02 16:46:28
-
把附加箍筋C6@200输入,其他钢筋正常输入,即可。
2012-09-02 16:51:31
-
这两个柱都有箍筋和墙水平筋。墙筋是伸到柱边形成开口箍的意思。
2012-09-04 10:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看