HUJINCHUAN 2012-09-02 17:38:15 | 北京市 其他专业 | 22263查看 3回答
弱电系统的镀锌桥架需要每节之间做跨接地线吗?有无权威规范?
GB50303-2002中有明确说镀锌桥架可不做跨接地线,但要有防松螺丝。但是针对的强电桥架,弱电系统有无相关权威规范。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
GB50303-2002中有明确说镀锌桥架可不做跨接地线,但要有防松螺丝。但是针对的强电桥架,弱电系统现在还没的相关权威规范。
2012-09-02 17:40:55
-
桥架安装不分强、弱电。 强、弱电缆同在一个桥架敷设时,中间加隔板。 镀锌桥架在常规连接时(螺栓),不需要跨接地线。 但镀锌桥架在铰链连接(工艺)时,需增加不小于4mm2的铜导体跨接线,将两侧线槽连接。
2012-09-02 18:40:19
-
参看《04D701-3 电缆桥架安装》第7、8页3:电缆桥架接地说明;
2012-09-02 20:31:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看