• 关于架立筋

    图纸上未标注架立筋,但设计说明上:●未标明的梁架立筋为2c12,未注明的梁腰筋按图三施工,其两端按图集锚入支座内。那这个需要布置么

    问题补充:设计说明:1、图中梁设置的纵向抗扭钢筋间距?>200时,应按表一设置纵向构造钢筋;除图中特别注明外,梁侧面纵向构造纵筋按表一规定设置;梁侧面纵向抗扭纵筋已标注于施工图。 如何在图纸上看是否大于200

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、“未标明的梁架立筋为2c12”使用于以下情况,梁集中标注中没有上部钢筋的配筋,当梁箍筋为双肢箍时,而该跨中间又没有上部钢筋的原位标注时,则需要设置架立筋;当四肢箍时同理,当上部只有两根贯通筋时,中间也要加两根架立筋 2、“未注明的梁腰筋按图三施工,其两端按图集锚入支座内”,当梁腹高大于450mm时均要设置,按照表一进行设置侧面钢筋,具体锚固形式可看03G101-1P24 侧面钢筋可以统一设置(用自动生成侧面钢筋来布置),不过架立筋需要自己看下图纸设置一下,这种情况不多的

    2012-09-02 18:39:20 

  • 可以用自动生成梁侧面钢筋的

    未标注

    2012-09-03 09:41:30 

  • 梁高度扣除板厚度,大于200就布置梁侧面纵向抗扭筋;梁架立筋为2c12是梁四肢箍时,中间无纵筋位置设置。

    2012-09-02 18:17:30 

  • 架力筋只有在梁第一排有加筋的情况下才能设置。架力筋是和梁第一排加筋连接一起的。

    2012-09-02 18:54:23 

  • 应该按图纸要求设置,只要图纸中没有通长筋,只有支座加筋的梁都要设置架立筋。

    2012-09-02 21:34:32 