• 关于消防的问题

    1、图中没有消防的输入输出模块,单输出模块等。我该怎么算? 2、没有喇叭的模块 3、楼层显示器也没有,不知道怎么接 4、为什么这份清单上写的电线全都是ZR-RVS-2*1.5的,难道喇叭跟圣光报警器用的广播线跟电源线都是这根?电话线也是? 因为我是刚接触消防的预算,看了这份清单 实在不懂 问题有点多 希望师父们多多指教,谢谢!

    出模

    楼层

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.图中有输入输出模块,符号是C和M,也是通常说的监视模块M与控制模块C;你可以按平面上标识的个数计算。 2.喇叭是按控制模块安装在机房内的,有的每层安装,这个要看系统内如何画。系统内没有,你按一个回路考虑一个控制模块(一个回路包括探头、模块不能超过200点)。 3.楼层显示器也要看工程的大小,系统图、平面图中有没有设计。小型区域则不用考虑;大型场所,就按楼层一层考虑一个。图中ZRBV-4*1.5接的应该是楼层显示器。 4.图纸中标明了消防电话线路、24V电源线路、消防警铃报警线路、回路线的型号,你按系统图一条条地算就可以了。如有不明白处可以加我的QQ:651372173.

    2012-09-05 09:12:30 

  • 建议您在千赢官网首页登录入口的网站上看一下视频资料 学习一下 或者QQ531252746

    2012-09-03 07:43:19 

  • 1、图中没有消防的输入输出模块,单输出模块等。我该怎么算?按图计算。 2、没有喇叭的模块。可能喇叭自带模块。 3、楼层显示器也没有,不知道怎么接。咨询设计给出详细位置和做法。 4、为什么这份清单上写的电线全都是ZR-RVS-2*1.5的,难道喇叭跟圣光报警器用的广播线跟电源线都是这根?电话线也是?喇叭跟圣光报警器用的广播线跟电源线可以用,电话线不是。

    2012-09-04 06:42:13 