fooky 2012-09-02 22:23:33 | 河北省 其他专业 | 1078查看 3回答
钢筋信息输入
1、图纸中,框架结构,未注明的梁外墙为370墙圈梁,内墙为240强圈梁。 2、图纸说明:主次梁相交及梁上起柱处,原位未注明时,次梁及柱每侧附加3根规格同主梁箍筋的附加箍筋。这句话是不是说,标注的梁与圈梁交出加筋?在软件中如何输入?3、图纸名为“地下室顶板图”图中剖到的柱子在软件中是不是要到二层去画?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主次梁交接处~ 在 计算设置里可以设置~
2012-09-02 23:37:44
-
主次梁交接处~ 在 计算设置里可以设置,原位标注里,自动生成三种方法
2012-09-02 23:51:59
-
1、图纸说明:主次梁相交及梁上起柱处,原位未注明时,次梁及柱每侧附加3根规格同主梁箍筋的附加箍筋。意思是说在主梁和次梁相交处,需要附加箍筋。看截图 3、图纸名为“地下室顶板图”图中剖到的柱子在软件中是不是要到二层去画? 不是地下室顶板图剖的柱子应该是在地下室或是一层绘制的,具体看图纸柱子的配筋信息,对照一下