29****@qq.com 2012-09-03 11:52:30 | 四川省 其他专业 | 462查看 3回答
架力筋和贯通筋
2b20贯通整条梁 2跨和3跨中的4b20中的另外两根2b20和2b20+2b16中的2b16用架力筋相连?4b20/2b18中的2b18为2跨的下排 不贯通1跨3跨?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、(2B12)的架立筋是与支座筋搭接150mm计算的。(第一跨上部筋4B20,不需要架立筋了) 2、4C20/2B18是支座筋,2B18在第二排,伸入支座1/4计算,谈不上贯通。
2012-09-03 14:29:33
-
2B20为通长筋,第一跨4B20为第一跨通长伸至第二跨的三分之一;第二跨的4B20有两根是通长筋,有两根是第一跨伸过来的,2B18为第一、二跨支座的二排加强筋;第二、三跨支座上的4B20有两根通长的20,有两根是支座上第一排的加强筋净跨三分之一长,2B18是二排加强筋四分之一长;第三跨2B20是通长筋,2B16是最第三跨支座的一排加强筋。
2012-09-03 17:22:04
-
1(2B12)的架立筋是与支座搭接150mm计算的,(第一跨上部筋4B20,不需要架立筋了) 第二跨需要架立筋,并2B18在第二排,伸入支座1/4,不需要贯通,只有在上部筋需要架立筋并在跨中1/3处与支座钢筋搭接
2012-09-03 17:47:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看