yy 2012-09-03 21:43:34 | 陕西省 安装 | 1699查看 5回答
电气安装问题
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 这些是电线还是电缆,应该套什么子目, 从型号上如何区分电线与电缆,线管与线的工程量是什么关系,电缆子目有一个是街面35mm2一下,请问这个35是指电缆内单独一根的街面 还是整个电缆的一个横截面,进配电箱的线是什么线该如何计算工程量,主配电箱进分配电箱的线是什么线,如何计算, WDZ-YJV-5*10 SC50 WDZ-YJV-5*6 SC40是什么线
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.WDZ-YJY-3*25是电缆; WDZ-BYJ-3*4是电线; 2.线管的工程量+导线的预留长度=单芯导线长度 3.电缆子目有一个是截面35mm2,指的是一芯的截面积; 4.电缆进低压柜、箱如为盘下进出线预留长度为2.0m,如进出线方式不是盘下进出,则预留长度为半周长(配电箱高+宽);电线进配电箱、柜预留长度为半周长(配电箱高+宽); 5.主配电箱进分配电箱用电缆或电线都有可能,注意看系统图,线缆的长度按图示长度(平面+立面)和预留长度计算,注意电缆计算电缆头,10mm2以上导线计算接线端子; 6.WDZ-YJV: WD低烟无卤 Z阻燃型 YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
2012-09-04 10:39:08
-
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 是电缆,应该套电力电缆中截面35mm2以下的定额子目, 35是指电缆内单独一芯的截面 不是整个电缆的一个横截面,进配电箱的线是一般为电缆,主配电箱进分配电箱的线是电缆,电缆进出配电箱应预留配电箱的1/2半周长, WDZ-YJV-5*10 SC50 WDZ-YJV-5*6 是电缆,SC40是指电缆穿DN40钢管敷设。
2012-09-04 09:08:28
-
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 这些是电缆,应该套电缆子目,电缆子目有一个是街面35mm2一下,请问这个35是指整个电缆的芯线横截面,进配电箱的线按设计规定该规范要求计算工程量,主配电箱进分配电箱按设计规定, WDZ-YJV-5*10 SC50 WDZ-YJV-5*6 SC40是电缆穿40、50钢管敷设
2012-09-04 13:20:49
-
是电缆,套35电缆安装子目,时每一根的截面
2012-09-04 13:43:30
-
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 是电缆,套用电气工程三心电力电缆定额子目,区分敷设方式,电缆都有特殊的符号表示,比如交联电缆用HYJ表示,电缆子目中的截面积都是单芯的截面积,超过三心,没增加一心,定额子目增加0.3,电缆导管等于电缆的一部分,导管部分加上预留部分就是总的电缆的工程量,电缆进出配电箱预留1/2半周长
2012-09-03 22:16:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看