liuzhao 2012-09-04 10:34:43 | 北京市 其他专业 | 853查看 3回答
穿防火分区给排水套管采用什么套管,具体怎么做?
穿防火分区给排水套管采用什么套管,具体怎么做?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上说的挺对的!
2012-09-04 13:51:35
-
如果是穿有防水要求的墙、楼板,就要用防水套管,一般设计都会标注用那种套管,具体做法可以看看02S404与01R409这二个图集。 如果是穿没有防水要求的墙、楼板的套管,工程上常用岩棉填充。但在穿越防火分区时,套管两端还要用防火泥封堵。
2012-09-04 11:54:53
-
有大样图,计算刚性套管.
2019-06-26 22:29:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看