• WDZA-YJV-4*240+E120mm2和WDZA-YJV-4(1*240)+E120mm2区别

    WDZA-YJV-4*240+E120mm2和WDZA-YJV-4(1*240)+E120mm2区别是什么?组价的时候有区别么?(北京)

    问题补充:价格上有区别么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    WDZA-YJV-4*240+E120mm2和WDZA-YJV-4(1*240)+E120mm2区别是什么?组价的时候有区别么?(北京) 答:以上均是无卤低烟阻燃C交联乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套电缆,是同类型、同型号,你也可以分开组价,也可合并。如分开组价投标是麻烦些但时间长你拿出看时或结算时一查就明白。电缆单价都是一样。希望对你有用。

    2012-09-04 16:58:56 

  • 标注错误,是一样的电缆WDZA-YJV-4*240+E120mm2

    2012-09-04 16:56:54 

  • 应该没有区别,都指的是五心交联电缆,只不过多数都是用前者表示,很少有用后者表示的

    2012-09-04 16:59:13 

  • 标注错误,都是电缆WDZA-YJV-4*240+E120mm2

    2012-09-04 17:28:25 

  • WDZA-YJV-4*240+E120mm2是一根五芯电缆,4芯240mm2的和一根120mm2的;WDZA-YJV-4(1*240)+E120mm2是4根单芯电缆,截面是240mm2,和一根截面120mm2的单芯电缆。组价的时候有区别,前者套一根电缆,套相应截面的子目,乘以规定系数。后者是五根电缆,分别套相应截面的子目。

    2012-09-04 18:52:33 

  • WDZA-YJV-4*240+E120mm2和WDZA-YJV-4(1*240)+E120mm2是一样的电缆只是 标注方法不同。

    2012-09-04 21:54:47 