王金 2012-09-04 17:03:37 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1078查看 16回答
墙上起柱,钢筋下插一层,怎么设置,11G101-1第61页
墙上起柱,钢筋应下插一层(11G101-1第61页),怎么设置?11G101-1第61页,我改了节点设置中的第七条:剪力墙上柱锚固构造改成了节点2,可是计算完还是没有下插一层,应该怎么设置?问题补充:按四楼的回答纵筋下插一层了,但是下插范围内箍筋怎么设置?为什么只有两个箍筋?
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那的箍筋应该就是两根的 不过软件中也可以自己设置
2012-09-10 13:12:14
-
把柱子复制到下一层
2012-09-04 17:36:40
-
复制到其它楼层。
2012-09-04 17:45:02
-
那你有没有汇总计算一下看看,是不是你属性没有修改计算 你选择已经绘制好的图元看看属性 已经绘制的图元属性也是修改好的? 汇总计算完了,结果还是不变?
2012-09-04 17:45:38
-
1、你现在是用暗柱绘制的吧,在属性类别下改成框架柱,在11G中暗柱计算和框架柱计算基本相同 2、汇总计算后查看钢筋量就可以了
2012-09-04 19:26:35
-
选择构件,然后选择节点
2012-09-05 18:11:22
-
插筋箍筋,就是两个外箍,有个修改插筋范围内箍筋个数的设置。
2012-09-05 18:25:38
-
墙上起柱,钢筋应下插一层(11G101-1第61页),怎么设置?11G101-1第61页,我改了节点设置中的第七条:剪力墙上柱锚固构造改成了节点2,可是计算完还是没有下插一层,应该怎么设置? 这个在计算设置中选择对应的剪力墙上起柱的节点即可,软件是按照图集中作法内置了,只要选择对节点即可,你在工程设置了节点2,还没有下插,你可以选择该柱然后在属性里重新修改为节点二,在重新汇总计算,应改变的。(可能是你在没有设置前先画上了图,在定义节点里设置时不会改变的,应选择柱后在属性里修改)
2012-09-05 20:34:36
-
墙上起柱,柱纵筋下部也可以弯锚的。
2012-09-06 07:17:20
-
4楼一尺的答案最佳
2012-09-06 07:25:39
-
不用考虑太多11G101-1软件会自动考虑的
2012-09-06 09:22:41
-
具体怎么样我认为应该问问设计院
2012-09-07 09:03:07
-
楼上们的说法很好 学习下吧
2012-09-06 10:21:40
-
你可以在锚固上加上要下伸的长度就可以
2012-09-06 10:53:41
-
你要是设置不了,最简单的方法就是在编辑钢筋里手动加量,再锁定
2012-09-06 14:08:18
-
根据规范下锚长度,修改下柱的底标高就可以了
2012-09-07 20:22:43
-
暗柱上下柱钢筋直径上柱打下柱小,上柱钢筋根数多于下柱或上下钢筋不能对齐时,按03G101-1图集设置插筋,这种情况的插筋怎么设置啊,怎么在软件上显示啊?
-
暗柱上下柱钢筋直径上柱打下柱小,上柱钢筋根数多于下柱或上下钢筋不能对齐时,按03G101-1图集设置插筋,这种情况的插筋怎么设置啊,怎么在软件上显示啊?在软件的什么位置修改啊?
-
求教11G101-1的53页中的抗震锚固长度lae相对基本锚固长度labe根据抗震等级有个修正系数
11G101-1的53页中的抗震锚固长度lae相对基本锚固长度labe根据抗震等级有个修正系数,可是我感觉在使用钢筋算量和翻样软件时,没有使用过这个系数,请高人给解释一下。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看