关于框架或框剪结构的砌体构造柱设置问题
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震)图片上绕圈内的构造柱要不要设置?还是直接放接结筋就行了?? 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般建筑物砌体转角处、交接处都是要设置构造柱的,另外砌体的长度、高度超过一定的距离也是要设置的,拉结筋布置按照砌体竖直高度每隔500布置2条拉结筋,长度一般每边都不少于1000,具体参照结构总说明!
2012-09-05 14:26:30
-
一般所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱,这个应该在设计总说明中有说明,或者是参考相关图集。
2012-09-05 11:04:16
-
所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱。
2012-09-05 11:01:39
-
应该按图纸说明要求布置构造柱。一般情况在砌体墙T型和L型墙交接处应该加构造柱
2012-09-05 14:22:17
-
这个建议你看一下结构总说明和图纸会审记录,一般都可以找到答案,还有就是要看你是啥身份,是审计还是施工,如果所有的构造都必须符合国家和地方的规范的话,那肯定是要设置的
2012-09-09 10:49:55